请高手指点:为什么我的系统每次复位后触摸屏都要重新校准?
回复(7) 2007-11-29 14:36 来自版块 - Wince 程序开发
表情
zz2house不实现HIVE也行,第一次运行做校准之后,把相关的注册表存下来,再加到PLATFROM.REG中就行了. 远大前程,免费招聘,求职 --第二代人力资源网站,免费!!!HOT!!! **荣誉试运行,投递简历有奖** 学海无涯 顶端 Posted:2007-12-03 22:17 ...(2007-12-04 17:46)
xyj8303感谢版主和qinlei_sz的热心指点(2007-12-04 11:21)
microsun不实现HIVE也行,第一次运行做校准之后,把相关的注册表存下来,再加到PLATFROM.REG中就行了.(2007-12-03 22:17)
qinlei_sz在这个论坛上搜就能看到很多关于HIVE的讨论,注册表实现了保存就不用每次都重较了.(2007-11-30 22:00)
xyj8303没有实现,请指点!谢谢(2007-11-30 10:07)
qinlei_sz你的系统实现了HIVE了吗?(2007-11-29 21:28)
xyj8303我的系统是Win CE5.0的(2007-11-29 14:37)

返回顶部