在lattice IspExpert中怎么指定信号到相应的脚位?器件是M4A3
回复(7) 2002-08-23 14:01 来自版块 - DSP & PLD &FPGA
表情
atuhappy好像是这样 记不清了 文件的扩展名是pin 设计文件中的网络名 方向 对应管脚 例: clk in a11 q out b10(2002-08-23 21:59)
rifter好像有3种方法可以实现管脚锁定 我觉得用文件最好了 说说看 怎么用文件锁定(2002-08-23 16:52)
atuhappy好像有3种方法可以实现管脚锁定 我觉得用文件最好了(2002-08-23 16:26)
rifter给5分先 :) 现在手头有点事,回头跟你讨论。 给了10分你,帮我看看刚发的问题吧 EDIF2BLIF: Warning: Net GND is floating and will be removed. EDIF2BLIF: Warning: Net V...(2002-08-23 15:13)
lllggg给5分先 :) 现在手头有点事,回头跟你讨论。(2002-08-23 15:09)
rifter在M4A3里不是跟你说了吗?“点击芯片项(单击),右边最上面的一个就是PIN的分配” 。----就是“constraint editer”,然后再选择里面的edit--location assignment。 多谢提醒,昨天晚上给我撞到了 可是今天就是找不到(其实其他的我...(2002-08-23 15:06)
lllggg在M4A3里不是跟你说了吗?“点击芯片项(单击),右边最上面的一个就是PIN的分配” 。----就是“constraint editer”,然后再选择里面的edit--location assignment。(2002-08-23 14:54)

返回顶部