做PCI数据采集卡,期望通过FPGA控制LCLK。在不提供LCLK信号的前提下(仅有PLX9054,93CS66),能否正常启动并能对93CS66读写?
回复(4) 2003-07-21 15:18 来自版块 - 板卡设计
表情
pzgltd请教: 可否这样认为:上电启动PLX9054时可以不提供LCLK,当FPGA加载成功后,晶振通过FPGA输出给LCLK,FPGA与PLX9054的LOCAL BUS相连,进而实现对卡上FIFO的读写,此方案可行?此方案的目的是为了减小LCLK超前FPGA控制信号对高速数...(2003-07-21 22:11)
fwzfwz1 9054是通过对PCI时钟132分频来产生EEPROM clock,没有LCLK,9054一样也可以启动并对93CS66读写! 支持此观点!(2003-07-21 21:28)
wanghua 9054是通过对PCI时钟132分频来产生EEPROM clock,没有LCLK,9054一样也可以启动并对93CS66读写!(2003-07-21 19:28)
wwenguang没有试过,但感觉两者都很悬。 第二行好像不是备选的答案,而是提问。(2003-07-21 17:03)