按下触控会影响com port接收遗失1~2BYTE,可有解决之道?兄弟,如提…因为在COM1~COM4进行较长数据接收每笔约80-100BYTE…因此按下触摸板时,监看数据却有1-2BYTE遗失了改了INT_ADC的中断优先权低于com1…但还是一样遗失把INT_ADC的中断干...
全文
回复(12) 2008-06-19 08:21 来自版块 - Wince 程序开发
表情
hxmsin解決了...和中斷 沒啥關聯 buffer清掉即可 (2010-03-20 16:19)
ztg0021这么搞好的(2008-07-10 16:09)
harktrip各位真的没解决方法了吗?...跪求大家了 按下触摸板…好像按多久,中断就占多久..因为LED闪的速度持续变慢(2008-06-24 20:19)
dreamzqw看看这里,看能帮你不 http://bbs.driverdevelop.com/htm_data/48/0802/109193.html(2008-06-21 14:34)
harktripWINCE_LOVER: 目前我的AP触摸板只剩下退出AP的功能, 其余都是WINCE自己的..(2008-06-20 15:57)
wince_lover可否缩短触摸处理的时间(2008-06-20 15:11)
harktripWINCE4.2没有m_dwWaterMark = 8 ; 现在比较伤脑筋的是…没按下触摸板,一切正常 一旦按下触摸板..糟糕了,数据一定会丢失1-3byte(2008-06-20 14:04)
qinlei_sz0X41只一个BYTE的接收因该在115200是不好的吧,或许此时拨特率设低也可能可以. 建议设UFCON0=0x51;试试,并确认pdds3c2440_ser.cpp中 m_dwWaterMark = 8 ;(2008-06-20 09:49)
harktrip兄弟可否指点一二 因为FIFO 的UFCON0=0xF1; 设为16byte反而造成大约第20byte后乱跳 所以我都设0x41…这样就只有按下触摸板才会乱 另外 PortDCB.BaudRate = 115200; // Cur...(2008-06-19 17:07)
qinlei_sz够..硬件缓冲的处理调整看看(2008-06-19 14:14)