阅读:1343回复:1
关于68013的GPIFREADYCFG设置问题
1、请教GPIFREADYCFG.5的作用?
如果没有设置为1的情况下,Transaction Count只在IDLE状态下减一 如果设置为1,则经过一次采集状态都减一; 能否这样理解? 2、请问在GPIF Tool中怎样设定GPIFREADYCFG.5的值 |
|
沙发#
发布于:2004-11-06 15:50
感觉你的理解有一点问题哦!你自己好好的看看资料哦!
其实不要是理解老是要一个IDLE才让Transaction Count减一呀~! 你要知道其实质就是当你的DATA出现一个ACTIVE的时候就要将TC减一呀! 而书说的每一个IDLE就减一,是因为一个IDLE它就只传了一个数据嘛!当然可以用这样的方式哦!要是一个IDLE要传100个数据或是更多的数据的话,那你还用IDLE来使你的TC减一吗?不可能的哦! 你自己好好的想想,就很明白了! 只有怎么用DPIF TOOL来设立这个值,你可以看看15章的介绍呀!说的很清楚的哦!把他设置成“1”的目的不是你说的那样,而是“which instructs the FX2 to replace the RDY5 input with the transaction-count status”!我想你应该能理解这段话的意思是什么的!不要再专牛角尖了! 好好的理解一下就可以想通的! 祝你好运,朋友! |
|