我现在要开发将PLX9052PCI转到ISA,ISA接口采用的是IO寻址方式的设计,有些问题不太明白,向各位请教:
1、由于只用到了ISA方式,没有用的引脚如何处理?不用的输出引脚是否不用管?不用的输入引脚都接10K的上拉或下拉电阻是否可以?
2、LCLK是否要接晶振?接8MHz还是16MHz?
3、IRDY是如何接的?接地吗?
喜欢
0
最新喜欢:
回复
jpl1978
驱动小牛
注册日期
2002-03-31
最后登录
2008-01-22
粉丝
0
关注
0
积分
0分
威望
0点
贡献值
0点
好评度
0点
原创分
0分
专家分
0分
加关注
写私信
沙发
#
发布于:2002-07-20 21:20
1。不用的输出引脚、输入引脚参考DATA BOOK 的第9章
2.LCLK接8MHz
3.IRDY接地或不管都可
满意的话,请给分! 互相学习,互相前进