阅读:1056回复:7
把9052局部总线的信号(20M时钟)通过软排线连到机箱外的设备,怎么办?
9052PCI接口卡,通过排线将LOCALBUS上的地址、数据、时钟、WR等信号连到机外的设备,局部总线时钟20M,排线长度约50CM,接收端为ALS_TTL电路,是否需要总线驱动器?接收端是否需要加电阻平衡阻抗?地线是否要进行特别处理?
总线驱动器ALS244可否驱动8个ALS电路输入? 谢谢。 |
|
|
沙发#
发布于:2002-07-21 17:06
用户被禁言,该主题自动屏蔽! |
|
板凳#
发布于:2002-07-21 20:22
用户被禁言,该主题自动屏蔽! |
|
地板#
发布于:2002-07-22 09:17
看局部总线挂的设备多少,多于一个一般就要驱动,同时地址数据总线都需要上拉电阻,但是线这么长可能即使驱动也有可能不稳定!
|
|
|
地下室#
发布于:2002-07-22 09:24
首先看时钟速度,慢一点的话,采用一根信号,一根地的排列布线,要增加驱动(注意驱动芯片造成的延时).如果速度比较高,建议采用差分驱动,lvds在40M时钟下5类线一般可以传送30米,如果要求比较低,可以用422标准.
|
|
|
5楼#
发布于:2002-07-22 09:57
用户被禁言,该主题自动屏蔽! |
|
6楼#
发布于:2002-07-22 10:10
我想知道硬盘线接口是如何处理的,硬盘速度能达到100M。
|
|
|
7楼#
发布于:2002-07-22 11:49
宝钢信息产业公司,有一个股票叫宝信软件,但是我不作软件.
|
|
|