阅读:1714回复:5
请教9052的驱动能力问题(50分)
我的板子现在已能够读取LOCAL BUS上的数据了。
但我用它来通过一个273控制8个发光二极管时却无法控制,只有偶尔的时候发光二极管能亮。 我的控制是这样的,273的RESET端接高,CLK端与LA3直接相连,LAD0~LAD7直接与273的八个数据输入端相连。 现象:开机后二极管不亮,进入系统运行WINDRIVER,向BAR4的08偏移地址写数据00。点多次后,二极管可能全亮。亮后,重新向BAR4的08偏移地址写数据FF,始终无法是发光二极管灭。 我查了一个国外的9052的应用板电路图,发现它的数据信号、地址信号和控制信号都接了上拉电阻。 请问是不是9052的LOCAL BUS端的驱动能力不够,所以9052无法驱动273来控制发光二极管的亮灭呢?LOCAL BUS端的上拉电阻有必要接吗? |
|
沙发#
发布于:2004-06-01 17:10
你的问题不是9052的驱动问题,273的CLK端为什么不接如CS0-3而接LA3呢?LA3的能直接控制273?如果是那样只要涉及到LA3地址线的地址都有可能使你的273的状态发生变化!
|
|
|
板凳#
发布于:2004-06-01 17:18
我的9052的外围电路仅有273这个IC,所以我简单的用LA3来触发CLK,这样也会有问题吗?
YMD1023兄,我也是电子科大,算是你的师弟:) 你能否留个QQ号,我好向你求教呢:) |
|
地板#
发布于:2004-06-02 10:25
我的9052的外围电路仅有273这个IC,所以我简单的用LA3来触发CLK,这样也会有问题吗?只要涉及到LA3地址线的地址都有可能使你的273的状态发生变化,你的就有可能不稳定。 你是UESTC的? 我的EMAIL YMD1023@TOM.COM 常联系呀! 等我有了QQ再告诉你。 |
|
|
地下室#
发布于:2004-06-04 21:23
YMD1023兄,我的写的问题已经解决了。多谢你
确实不能用LA3来触发CLK,不过不是因为驱动问题,而是因为它的时序不对。 我改用CS2#并调整了时序,就完全能够控制发光二极管的亮灭了。 |
|
5楼#
发布于:2005-01-13 10:14
请问你的调整时序是指的什么意思?
|
|