兄弟做了一块ISA发送接口板(都是74系列的片子,没用CPLD或FPGA什么的,因为我不会,几个月前才学做板子),与原有的ISA接收板配合使用,用的是并向双绞线差分发收。

现将发送板插于PC上,接收板插于PC上,工作基本正常;但当把接收板插于一个新买的工控机上时,数据出现错位现象,而且发送的内容一致时,重复接收几次,每次结果却不尽相同

我搞了很久也没搞定,高手们快支招哇
Master_Yi
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2002-04-04
  • 最后登录2004-06-07
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
沙发#
发布于:2002-04-18 16:13
能否描述详细一点?譬如你的编址方式,你的操作系统,并向双绞线差分发收到底是什么东东等等.初步看起来好象是驱动有问题,并没有读到正确的地址.
我读书少,不要欺负我呀!
fzwwh
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2002-02-26
  • 最后登录2002-07-23
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
板凳#
发布于:2002-04-19 10:40
可能是工作时钟与数据不同步造成的,或者可能是时钟沿(上升沿、下降沿)与数据的时序问题。你用的并/串、串/并转换芯片是74LS164还是其他什么的,仔细研究一下芯片的时序图。
jep
jep
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2001-12-26
  • 最后登录2017-08-12
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分98分
  • 威望30点
  • 贡献值0点
  • 好评度9点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
  • 社区居民
地板#
发布于:2002-04-19 14:18
你用的串行芯片是什么,问题应该是它身上。 :)