这么多天了,怎么没人回答??请问大家 OID编码问题

楼主#
更多 发布于:2004-01-08 23:50
各位高手:
MIB度量为udpInDatagram oid 1.3.6.1.2.1.7.1.0 的编码
本应为:06 09 01 03 06 01 02 07 01 00 ObjectID, 长度为0916,
而实际为06 08 2B 06 01 02 07 01 00 ObjectID, 长度为0816.
1.3 编码为2B,为什么?
谁能解释一下?

[编辑 -  1/10/04 by  fzzyd]
wywwwl
驱动大牛
驱动大牛
  • 注册日期2002-08-16
  • 最后登录2018-04-07
  • 粉丝1
  • 关注0
  • 积分-10分
  • 威望135点
  • 贡献值6点
  • 好评度76点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
  • 社区居民
沙发#
发布于:2004-03-08 10:15
呵呵,在协议中规定:40X+Y 啦!(有个规则)因为所有的开头都是1。3!
X=1 y=3

[编辑 -  3/9/04 by  wywwwl]
琢磨悟真知
cqwty
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2004-03-10
  • 最后登录2008-09-30
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分1分
  • 威望1点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
板凳#
发布于:2004-03-13 15:54
楼上的大哥能不能说清楚一点啊,你上面的几句话不是很能理解清楚,帮人就帮到底了,哈哈,劳驾!
wywwwl
驱动大牛
驱动大牛
  • 注册日期2002-08-16
  • 最后登录2018-04-07
  • 粉丝1
  • 关注0
  • 积分-10分
  • 威望135点
  • 贡献值6点
  • 好评度76点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
  • 社区居民
地板#
发布于:2004-03-15 09:34
在 这里 X=1 Y=3 40x+Y= 40×1 +3 =43
也就是16进制的2B,有个rfc讲了这个,具体的我忘了(好久不搞了)

还分了很多情况,不过在snmp中,就是43!所以如果你自己编码的话,一定要注意这一点!