yiyeshu
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2004-04-07
  • 最后登录2006-05-13
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分160分
  • 威望16点
  • 贡献值0点
  • 好评度16点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
阅读:2393回复:3

毕设做网管,请教一下MIB问题。

楼主#
更多 发布于:2004-05-08 21:44
    小弟毕设要做一个故障诊断系统。如果要一次性查询几个简单变量和表格中的某些变量时,该怎么创建pdu呢。我是用vc的winsnmp来做的。
   由于刚刚接触SNMP,搞不大清楚个中原因。哪位大哥知道的,帮忙一下,迫切等待答复:)
   谢谢!!

[编辑 -  5/9/04 by  yiyeshu]
flypighead
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2004-04-27
  • 最后登录2004-05-18
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
沙发#
发布于:2004-05-10 09:59
你可以用getnext啊
yiyeshu
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2004-04-07
  • 最后登录2006-05-13
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分160分
  • 威望16点
  • 贡献值0点
  • 好评度16点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
板凳#
发布于:2004-05-10 17:08
用getnext,但是有个问题,如果接收到respose后,应该如何把接收到的变量值和变量名对应起来。
比如,我想知道一台PC的sysDescr和ifIndex的值。我发送
getnext(sysDescr,ifEntry)的pdu,收到response后,在varialbe-bindings里面,怎么知道收到的哪个变量值对应ifEntry?(如果变量很多的话。)
stephen_10000
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2005-01-15
  • 最后登录2005-07-06
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地板#
发布于:2005-04-01 14:14
可以用getbulk
或者直接用get,绑定多个varbind就可以了
游客