ce.net4.2连接modem的问题
正在做2440开发板下连接modem上网的实验,开发板的com1是5线串口(2,3,5,7,8),实验下来串口线必须连接2,3,5线,两端分别7,8线短接,4,6线短接,也就是实际当做3线串口用了,这样可以建立拨号连接并拨号了,拨号过程正常,最终也通过了用户验证,显示已经连接。拨的是16300的网,但是发现ie不能访问internet,连接也不是很稳定,经常就自己退出了,请问可能是什么方面的问题。同样做了根线连接pc和modem就很正常,可以上网,也很稳定。
|
|
沙发#
发布于:2007-02-25 12:30
7和8是CTS与RTS,你那种接法时,不要把硬件流控打开应该就好了吧.
|
|
|
板凳#
发布于:2007-02-25 22:24
拨号连接设置里面的硬件流控、软件流控、无流控三种方式都试过了,都不行。
今天用调试串口看了拨号过程,发现ppp协议都解析交互通过了,包括用户名和密码的验证等。 不知道什么原因。 另外,我在pb里配置了ipconfig,ping等工具,但是在运行里不能进入command窗口,ce.net里有command模式吗? |
|
地板#
发布于:2007-03-01 22:01
没人回答,自己顶一下。
|
|
地下室#
发布于:2007-03-01 22:41
我觉得你IE不能访问INTERNET也是连接不稳定退出的原因,既然刚开始都能拨上那就说明系统都应该没什么问题,建议你查下硬件,是不是你拨上后还操作了什么导致MODEM硬件上出现问题,或者你在连接不稳定导致退出后,看看MODEM的硬件连接是否好的,个人意见~~
|
|
5楼#
发布于:2007-03-02 11:03
首先请确认CE系统中加入了以下组件:拨号网络组件(RAS/PPP),电话管理组件(TAPI),点对点通信组件(PPTP)。串口的网络接口层驱动(Asyncmac NDIS Driver)组件.
拔号成功后在桌面上双击Internet Explorer快捷图标,打开IE浏览器,在浏览器中,选择菜单“工具(T)”-->选项(O)”,在“连接”选项卡的“自动拨号名称(A):”处选择<你刚才拔号成功的连接>然后按“OK”退出 接下来就可以用IE上网了.祝你好运 |
|
6楼#
发布于:2007-03-22 10:33
哎,过了20天了,问题还是没有搞定,按照上面的说法这些组件都加的,还是拨号成功,显示已连接了,但就是不能打开网页。看看其他论坛也有人遇到过这种问题,有人说是拨号设置里要加一些参数,但也记不清楚加什么了,这里还有人能帮我解决一下吗?
|
|