阅读:1639回复:17
请问一个电源的问题
我用的是TI的电源模块PT6937,接上电后,发现没有输出电压,而且还看到冒烟,似乎是烧了,但不知道有没有烧坏,板上的一根线烧断了。
我输入端为+5V,在+5V和GND之间加了一个680uF电解电容;输出+3.3V和+1.8V,其中+3.3V输出与GND之间接330uF电解电容,+1.8V接100uF电解电容。 这样的接法不知有没有问题,是不是因为输出加的负载电容不够烧了电源? 测了一下电阻,发现+3.3V与GND之间是短路的,电容没有问题,将电源拆下来后又测了一下电源两个脚之间也没有短路。 现在都不敢试了,怕继续烧,彻底烧坏就没戏了。大侠们指点一下,3x |
|
沙发#
发布于:2004-01-15 18:53
接法没有 问题!
扳子上多半有电容焊成电阻电感什么的了 |
|
板凳#
发布于:2004-01-15 19:04
谢谢!
板上还没有焊其他的东东呢。 我在想是不是输出的+3.3V和+1.8V与GND之间除了接电解电容外,还需要接无极性电容呢?电解电容的大小应该没有关系吧。 |
|
地板#
发布于:2004-01-15 19:20
电容接与不接没有关系的,接有无极性也无关系的。
除了电容,板上有其他元气件吗? |
|
地下室#
发布于:2004-01-15 19:28
可能电容极性接反了?
|
|
5楼#
发布于:2004-01-15 19:35
再次感谢版主。
再检查了一遍,电容没有接反。板上其他的器件除了+5V与GND之间接的一些0.1uF电容,还有一些需要+5V或+3.3V供电的芯片,这些芯片是让工厂焊接的。另外,还有DSP芯片,但一些外围器件还没有焊上,时钟也没有接入。 不知道如果电源驱动电流不够会不会产生异常。 |
|
6楼#
发布于:2004-01-15 20:07
没有关系的,电流大了的话就可能有问题了。 用万用表看一下,电源和地之间的阻值(外部电源先不要接上)。 |
|
7楼#
发布于:2004-01-15 20:09
不要用电阻档测量。
用常用的那一挡,测量5v,3.3v和地之间的阻值。 [编辑 - 1/15/04 by link_bridge] |
|
8楼#
发布于:2004-01-15 20:49
+5V与GND之间因为电解电容还没有去掉,所以阻值还没有测出来。+3.3V与GND之间电阻为13K,+1.8V与GND之间电阻也差不多13K左右。这个阻值不知道是否正常。
|
|
9楼#
发布于:2004-01-15 21:37
+5V与GND之间因为电解电容还没有去掉,所以阻值还没有测出来。+3.3V与GND之间电阻为13K,+1.8V与GND之间电阻也差不多13K左右。这个阻值不知道是否正常。 很正常呀! 没有问题,电容不用去掉可以直接测量的。 |
|
10楼#
发布于:2004-01-15 21:38
是不是电压输入不对,板上的和实际的定义不一样?
|
|
11楼#
发布于:2004-01-16 10:36
电源芯片有三个输入脚,都接+5V。有4个管脚输出+3.3V,另有4个管脚输出+1.8V。我没有将每一个输入脚或输出脚单独拉出引线并打过孔,而是将这些管脚连在一起,然后由其中一个管脚引出来并打孔接到电源层。
1-2-3 | +5V 4-5-6-7 | +3.3V 8-9-10-11 | +1.8V 这样做可能会导致几个管脚的电流之和会流过导线,导致温度骤升,不知道这样解释是否合理,我暂时只能这样假设了。 准备按如下接法: 1 2 3 | | | (+5V) 4 5 6 7 | | | | (+3.3V) 8 9 10 11 | | | | (+1.8V) [编辑 - 1/16/04 by lijinyu] [编辑 - 1/16/04 by lijinyu] |
|
12楼#
发布于:2004-01-17 14:06
ft
电源封装搞反了,现在基本解决,谢谢版主 现在还有一个问题就是,电压波形有周期性的纹波 不知该如何解决,输入+5V也有纹波 |
|
13楼#
发布于:2004-01-17 14:08
大侠们再帮忙解决这个问题吧,还留了点分,呵呵
[编辑 - 1/17/04 by lijinyu] |
|
14楼#
发布于:2004-01-17 14:23
ft 用的什么电源? |
|
15楼#
发布于:2004-01-17 14:44
TI的PT6937电源模块
|
|
16楼#
发布于:2004-01-17 15:13
我问的是什么输入电源:一般的开关电源还是稳压电源?
|
|
17楼#
发布于:2004-01-17 15:38
是PCI总线提供的+5V电,输出作为6201电源
[编辑 - 1/17/04 by lijinyu] |
|