  • 专家分0分
阅读:3109回复:4

ACTIVESYNC的严重错误

楼主#
更多 发布于:2007-08-02 11:24
进入CE后在\widows\repllog.exe,双击repllog.exe,进行ACTIVESYNC的串口测试时,提示:无法启动与桌面计算机的通讯,由于出现严重(错误608)。远程网络无法启动,是何原因呀?
microsun
论坛版主
论坛版主
  • 注册日期2002-11-11
  • 最后登录2014-07-18
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分1052分
  • 威望1159点
  • 贡献值0点
  • 好评度848点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
沙发#
发布于:2007-08-04 07:34
应该是串口被别的程序占住了,或者没有串口驱动.
学海无涯
wenzai
驱动中牛
驱动中牛
  • 注册日期2002-04-16
  • 最后登录2011-03-04
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分14分
  • 威望424点
  • 贡献值0点
  • 好评度309点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
板凳#
发布于:2007-08-04 08:35
使用串口做activesync需要有流控制信号线的,请确认
microsun
论坛版主
论坛版主
  • 注册日期2002-11-11
  • 最后登录2014-07-18
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分1052分
  • 威望1159点
  • 贡献值0点
  • 好评度848点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地板#
发布于:2007-08-04 21:44
对了,信号要全
学海无涯
guokekun
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2006-11-09
  • 最后登录2008-11-21
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分8分
  • 威望31点
  • 贡献值0点
  • 好评度22点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地下室#
发布于:2007-08-06 09:53
这个问题还没有到连线测试,只是在进入到CE后,在\widows\repllog.exe,双击repllog.exe远行时报这样的错误,我用同事的工程,他和我使用的摸板一样,我用他的工程编译没有问题,我自己新建一个就是不行啊,网上说Then in order to get ActiveSync working again you need to use a registry editor (hopefully you had one on your device already or you’ll need to track down an SD card reader for your PC). Delete these keys: HKLM/Comm/Wlan11b and HKLM/Comm/Wlan11,可是我根本就找不到这个键值