阅读:1251回复:3
触摸屏的问题(10.4寸屏 800*600)
现接的是一个10.4寸的800*600的大屏,LCD部分已经没有问题,但是触摸屏无法校准,打的消息来看,就是校准的时候,超过了允许的最大错误数目(有1000多个)
校准时的信息是Y坐标采样一直都很准确,但是X坐标有偏离 1 点屏幕左上方时,实际显示的点是偏左 2 点屏幕右上方时,实际显示的点是偏右 3 点屏幕左下方时,实际显示的点是偏右 4 点屏幕右下方时,实际显示的点是偏左 。。。 ........................... 。。。 。。 ........................... 。。 。........................... 。 ,.....................。. ..。。..........。。.. 上面带空心的点就是点实心的点后的 显示位置,呈现出一个倒的 漏斗状态,期间的Y坐标都是准确的 请高手指点一下,这个问题大概是采样设置的不好导致采样不正确,还是硬件的问题?谢谢了 |
|
沙发#
发布于:2008-02-29 12:04
顶一下
|
|
板凳#
发布于:2008-03-03 09:39
关注中........
|
|
地板#
发布于:2008-03-13 17:05
你看看是否是采样的延时不够,或者没有去抖动
|
|