00nicky
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2003-11-17
  • 最后登录2005-05-23
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
阅读:1252回复:4

请教PCB板中的接地问题

楼主#
更多 发布于:2004-09-03 21:42
  我PCB板中有D/A转换单元和单片机及其外围电路,请问,D/A转换单元中的数字地可以直接和单片机及其外围电路的地相连吗?D/A转换单元的空地可不可以铺铜?如果可以的话,其与数字地相连还是与模拟地相连?谢谢!
jec017
驱动太牛
驱动太牛
  • 注册日期2002-08-22
  • 最后登录2008-01-09
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分91分
  • 威望10点
  • 贡献值0点
  • 好评度9点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
沙发#
发布于:2004-09-03 22:08
模拟地和数字地应该通过一个0欧姆的电阻连接到一起,或用一个插针短节,D/A的铺铜和模拟地连接。
00nicky
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2003-11-17
  • 最后登录2005-05-23
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
板凳#
发布于:2004-09-03 22:12
非常感谢jec017的回答!
s3c2410
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2004-07-02
  • 最后登录2004-09-19
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地板#
发布于:2004-09-04 15:39
另外注意模拟地和数据地铺铜时在空间上要分开,不要重叠!
00nicky
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2003-11-17
  • 最后登录2005-05-23
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地下室#
发布于:2004-09-04 20:52
谢谢s3c2410的补充!