daeyoung
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2001-11-18
  • 最后登录2003-05-23
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
阅读:1819回复:15

dsp 的 HPI口可以通过 9052 和主机通讯吗?

楼主#
更多 发布于:2003-01-10 18:40
可以吗?好象还要加点什么
新 生 微 电
babyzh
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2002-10-12
  • 最后登录2005-05-10
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
沙发#
发布于:2003-01-10 19:53
可以
不过我印象中HPI是ADDRESS/DATA总线复用,不能直接用
mardux
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2002-11-21
  • 最后登录2004-09-28
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
板凳#
发布于:2003-01-12 14:40
可以的。
TI的HPI是数据和地址复用,AD的HPI的数据和地址使用总线复用。
我建议你最好将一些和HPI有关的控制线接到CPLD,便于控制时序。 :)
cwj53061871
驱动老牛
驱动老牛
  • 注册日期2002-03-08
  • 最后登录2013-01-10
  • 粉丝2
  • 关注0
  • 积分38分
  • 威望463点
  • 贡献值0点
  • 好评度162点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地板#
发布于:2003-01-13 13:28
不可以,HPI必须和MCU相连!!!!!!!
毛主席说:自力更生,坚苦朴素
lrx666
驱动太牛
驱动太牛
  • 注册日期2001-08-17
  • 最后登录2010-10-25
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分14分
  • 威望47点
  • 贡献值0点
  • 好评度4点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地下室#
发布于:2003-01-13 14:45
不可以,HPI必须和MCU相连!!!!!!!

和并口相连可以
wonderful
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2002-04-26
  • 最后登录2006-04-18
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分11分
  • 威望2点
  • 贡献值0点
  • 好评度1点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
5楼#
发布于:2003-01-13 15:28
谁说不可以?

你去仔细分析一下他们的接口时序就知道了!

9052的LOCAL端其实就象是MCU
mardux
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2002-11-21
  • 最后登录2004-09-28
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
6楼#
发布于:2003-01-13 16:08
9052作为dsp和主机之间的桥,当然可以的 :)
daeyoung
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2001-11-18
  • 最后登录2003-05-23
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
7楼#
发布于:2003-01-13 17:56
不好意思,我 刚入行,MCU 是什么东东,也是微处理器?
新 生 微 电
mardux
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2002-11-21
  • 最后登录2004-09-28
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
8楼#
发布于:2003-01-13 21:59
microcomputer unit
weiyaohui
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2002-08-09
  • 最后登录2003-08-15
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
9楼#
发布于:2003-01-15 09:05
当然可以,9052的local端可以配制成地址、数据复用,也可以配成非地址、数据复用
wonderful
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2002-04-26
  • 最后登录2006-04-18
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分11分
  • 威望2点
  • 贡献值0点
  • 好评度1点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
10楼#
发布于:2003-01-20 17:03
老兄们,请把DSP的HPI接口资料仔细的阅读一下

里面详细的说明了如何与各种总线的接口设计

包括复用总线和非复用总线

搞设计一定要熟读文档
henryblue
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2002-09-29
  • 最后登录2003-05-30
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
11楼#
发布于:2003-01-20 18:15
有HPI的DSP基本上都是3。3V以下的
static_li
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2002-11-17
  • 最后登录2004-10-17
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
12楼#
发布于:2003-01-21 09:09
可以,我就这样实现的
mardux
驱动小牛
驱动小牛
  • 注册日期2002-11-21
  • 最后登录2004-09-28
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
13楼#
发布于:2003-01-22 21:01
事实胜于雄辩啊。 :)
zhaoxia65
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2003-04-20
  • 最后登录2003-04-23
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
14楼#
发布于:2003-04-20 21:26
加一个可编程逻辑器件实现电平转换和时序构建即可 :D
yzguanzh
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2002-12-02
  • 最后登录2009-01-02
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
15楼#
发布于:2003-05-12 18:50
当然可以了。
用PLX9052+CPLD+32XV245 +HPI,SLAVE MODE
用PLX9054+CPLD+HPI,ONLY SLAVE MODE
用PCI2040+HPI
游客