请教dsp的系统时钟问题

楼主#
更多 发布于:2004-06-15 11:16
请问DSP的系统时钟,也就是如果我接入晶振为10Mhz,而且假设是1倍频的,那么我的系统工作频率也是10Mhz,指令周期就是100ns对吧,请问,选择晶振的要求是什么,根据我的采样频率吗?
jec017
驱动太牛
驱动太牛
  • 注册日期2002-08-22
  • 最后登录2008-01-09
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分91分
  • 威望10点
  • 贡献值0点
  • 好评度9点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
沙发#
发布于:2004-06-15 12:22
跟采样频率关系不大,因为还要包括采样后的处理时间。

要看 DSP 在哪个频率范围内可以稳定工作,又能快速的完成任务。
xiao11fang
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2004-05-20
  • 最后登录2004-06-16
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分0分
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
板凳#
发布于:2004-06-15 15:32
我用的是vc33,
1、如果外接12Mhz的晶振(时钟模式选择1倍频),那么时钟周期是80ns,对吧?
2、而vc33的指令周期(instruction cycle time)是13ns,最慢也是17ns,一般而言,一条指令周期最短也要2个时钟周期,请问系统怎么能满足要求呢?
3、对于dsp芯片而言,是不是它的所谓的17ns的指令周期,我们一般都用不上啊,还是我理解有错误。