anchoret
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2005-12-23
  • 最后登录2013-08-13
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分22分
  • 威望150点
  • 贡献值0点
  • 好评度16点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
阅读:2572回复:4

9054 C模式下target读由ready信号引起死机!?

楼主#
更多 发布于:2008-12-09 11:22

图片:ready.GIF

我现在采用从模式单周期读本地端,仿真时序如附图,ready信号会引起死机,而延长ready信号就好了,是不是ready信号没有下拉的缘故阿?
望高手指点!
anchoret
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2005-12-23
  • 最后登录2013-08-13
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分22分
  • 威望150点
  • 贡献值0点
  • 好评度16点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
沙发#
发布于:2008-12-09 15:45
哎,论坛提问总是没人响应!
anchoret
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2005-12-23
  • 最后登录2013-08-13
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分22分
  • 威望150点
  • 贡献值0点
  • 好评度16点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
板凳#
发布于:2008-12-18 16:47
通过示波器看发现ADS信号上升沿后接着就是blast的低电平信号,这是为什么呀?
为什么不等数据结束呢?  
tiebos
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2008-10-07
  • 最后登录2009-01-12
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分4分
  • 威望31点
  • 贡献值0点
  • 好评度0点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地板#
发布于:2008-12-25 18:47
单周期本来就是这样,ADS完了马上就是BLAST。READY信号应该和BLAST一样长。还有,你的LHOLDA怎么和LHOLD是同步的?我记得应该是LHOLDA比LHOLD滞后一个时钟周期。还有WR信号,在读周期时应该是低电平,你的怎么是高电平?你这个仿真图和9054手册上画得很多地方不一样啊……
anchoret
驱动牛犊
驱动牛犊
  • 注册日期2005-12-23
  • 最后登录2013-08-13
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 积分22分
  • 威望150点
  • 贡献值0点
  • 好评度16点
  • 原创分0分
  • 专家分0分
地下室#
发布于:2008-12-26 21:13
谢谢,那就跟时序图上不一样了,时序图上ADS和BLAST之间应该有一个时钟周期。LHOLD和LHOLDA我按plx给的程序做的,实际中电路应该有延时吧,写周期LW/R应该是高电平的。
游客