阅读:3008回复:9
模拟地和数字地
我在看AD7714的资料时,手册上说要将模拟地和数字地两引脚接在一起, 并作为地的星型接点。想问下版主:如果我使用分隔的数字和模拟两个电源,是不是一定还要按手册上的做呢?
先行谢过。 |
|
沙发#
发布于:2002-11-23 01:17
理论上讲,为了避免干扰,数字地应该和模拟地分开接不同的地,但是实际上有的时候并不一定这么严格,我看过它的DATASHEET了,既然它的参考电路是连在一起的,那就把他们连在一起吧,虽然的模拟部分和数字部分的电源可能不同,但就这一个片子来说,或许也可以使用任意一种电源即可。有时候涉及到模拟电路的时候不要太严格的考虑问题,本身模拟电路的东西有的时候就不是要求的那么严格。
仅供参考。 |
|
|
板凳#
发布于:2002-11-23 14:36
你在画PCB时最好留有一手,万一不行可以分开两地。
|
|
|
地板#
发布于:2002-11-23 21:00
我曾碰上一卡,外部电源为10V,但测量却出了个-5v,怎么回事?
原来模拟地接5V,某点接0v时,可不是-5V了。 这是我第一次终于对两种地有所区别! |
|
地下室#
发布于:2002-11-25 17:31
地其实就是一个参考点,一般的模数混合电路,你都要把模拟地和数字地接到一起,否则参考点都不同,如何正常工作?
当然如果模拟电路和数字电路中间用光藕,变压器之类隔离的话,就不必连接在一起了。 |
|
|
5楼#
发布于:2002-11-25 17:34
我曾碰上一卡,外部电源为10V,但测量却出了个-5v,怎么回事? 我想你用的那块卡是为了处理正负信号,才如此接的。不过它难道用电阻分压才产生电源? |
|
|
6楼#
发布于:2002-11-25 23:07
谢谢楼上老兄!!
|
|
7楼#
发布于:2002-11-26 16:46
多谢各位的指点。 :)
|
|
8楼#
发布于:2004-01-17 17:54
很惭愧,小弟如今对模拟地及数字地的理解还很是模糊,那位高手能谈详细点?
|
|
|
9楼#
发布于:2004-04-03 16:08
在做PCB设计时,模拟地和数字地是要分开的,最后再用一个电阻或电感连在一起;有时也可直接连在一起,但大部分区域还是分开的,只是最后在某个地方再将两种地直接相连。这样做是防止模拟信号与数字信号相互干扰。因为模拟信号与数字信号的频率不同,电流的强度不同,如果地线不分开处理的话,较强的模拟信号有可能窜入到数字区域,对数字信号产生干扰,高频的数字信号同样也有可能干扰模拟信号。另外由于特性不一,其地线在不同的区域的电平并不能完全相同,这样地线内部就有可能产生回流,因此一般是要将两种地分开的。
|
|
|